Замыкание шлейфа 8 года 4 нед. назад #21

  • olewer
  • olewer аватар
  • Не в сети
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Добрый день, Сергей!

Не дает покоя вопрос, на который в форумах ответа пока не нашел:
- Что будет если закоротить\перерезать шлейф идущий к датчику, а именно, интересует две ситуации:
1. Как отреагирует охранная панель, а именно незабвенная Виста-501 на момент перерезания шлейфа (кратковременная закоротка шлейфа питания с охранным), и что сделать, чтобы была тревога?
2. Целенаправленное замыкание шлейфа питания датчика с целью вывести систему из строя... Как избежать и соответственно получить при этом тревогу?

PS Вводная - первый этаж, датчики предположительно будут стоять на небольшом расстоянии от окна (шторы) + широкий подоконник, т.е. есть теоретическая возможность доступа к проводам (штробление не рассматривается).
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Замыкание шлейфа 8 года 4 нед. назад #22

  • sergey
  • sergey аватар
  • Не в сети
  • Сообщений: 15
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 2
Добрый день!
Все уже придумано за нас, поэтому можно не переживать.
Начну с пункта 2. Практически все датчики охранные имеют нормально разомкнутое реле, т.е. если питание с датчика пропадет (порежут шлейф питания)- будет тревога. Короткое замыкание шлейфа питания обесточит сразу много датчиков и будет много тревог одновременно.
По первому пункту, надо понимать что панель фактически контролирует напряжение в шлейфе, и выход его за определенные границы - тревога. В охранном шлейфе два провода один это фактически "минус" Висты, если мы на него коротим "минус" питания все продолжит работать как работало. Если "плюс" питания - то КЗ, питание датчиков пропадает и тревога. Второй провод охранного шлейфа вход КП, если туда туда коротнуть минус и плюс питания, то напряжение на нем выйдет за допустимые параметры и будет тревога. (P.S. не забывайте использовать оконечные резисторы в шлейфах, и если питаете датчики с отдельных блоков питания объединяйте минусы КБ и БП).
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Замыкание шлейфа 8 года 4 нед. назад #23

  • olewer
  • olewer аватар
  • Не в сети
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
А при коротком на шлейфе питания, панель себя как чувствует? Есть на Висте предохранитель или что-то подобное? Ведь если мне память не изменяет, то питание берется с шины, т.е. может привет прилететь еще и клавиатурам с расширителями... Хотя тут наверное имеет смысл отдельный БП...
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Замыкание шлейфа 8 года 4 нед. назад #24

  • olewer
  • olewer аватар
  • Не в сети
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Еще, в рамках паранойи, но в том же ключе - что будет если по шине подать 220В? Можно\нужно ставить предохранители или что-то подобное, клавиатура же при взломе двери первая встречает нарушителя и во время входной задержки можно постараться вывести с её помощью панель...
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Замыкание шлейфа 8 года 4 нед. назад #25

  • sergey
  • sergey аватар
  • Не в сети
  • Сообщений: 15
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 2
При коротком чувствует себя нормально, предохранитель на выходе 12В есть, если память не изменяет - самовосстанавливающийся. При коротыше все что запитано отрубится, но панель продолжит работать и передаст все тревоги - сработают одновременно все потребляющие датчики на том же шлейфе.
Насчет 220 в шину, не скажу таких вандальных вариантов не видел, но вполне вероятно что и это предусмотрено, Виста - живучая панель.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: olewer
Время создания страницы: 0.199 секунд

Войти:

Новое на сайте

С новым годом!

 Примите самые искренние поздравления с наступающим 2017 годом! Пусть он принесет счастье, спокойствие и безопасность...

Переезд

5/11/2015  И так переезд начался.   Большая часть материалов была перенесена заранее, но часть будет дорабатываться в...

Виста-501 инстр…

Обновление- инструкция пользователя Виста-501 02/02/2014 Добавлена инструкция пользователя контрольной панели Виста-501 с клавиатурой 6139. Это собственный вариант...

Реклама