Вы абсолютно правы! Сразу вспомнил, что где-то подобное видел, но тогда воспринял это буквально, т.е постановка именно "кнопкой" или "ключем" (тумблером).
В подразделе инструкции "программирование типов зон" есть типы зон "зона управления, кнопка" и "зона управления, тумблер", и что изменение состояния зоны ставит/снимает систему с охраны. Если же можно использовать любое устройство с реле на выходе, то такой вариант отлично подходит, и проблема решена! То же самое ответила техподдержка Сатро-Палладин:
Цитата
Для управления контрольными приборами с улицы можно использовать несколько способов. Первый способ Вы посмотрели, это приемник и беспроводные брелоки производителя. Второй способ: использовать зону управления. Любой шлейф может быть запрограммирован как зона управления. Есть два режима работы такой зоны: как кнопка и как тумблер. К такой зоне можно подключать любые устройства с замыкающимися или размыкающимися контактами: контроллеры ТМ, контроллеры карт проксимити, сторонние приемники для радиобрелоков, биометрические контроллеры и пр. Остается только подобрать нужное устройство идентификации человека и подключить к нему правильно запрограммированный шлейф сигнализации. В этом случае сам контрольный прибор не сможет идентифицировать человека и будет сохранять в памяти (и передавать на пульт) сообщение о специальной постановке на охрану или о специальном снятии с охраны.
Но возник еще один вопрос: можно ли используя зону управления ставить/снимать с охраны только определенную зону/несколько зон/раздел, а не всю систему?
Добавлено (07.07.2015, 09:43)
Цитата AndreyMilkoto ()
Но возник еще один вопрос: можно ли используя зону управления ставить/снимать с охраны только определенную зону/несколько зон/раздел, а не всю систему?
C этим разобрался, зона управления приписывается к разделу, и ставит/снимает тот раздел, к которому приписана.
Еще такой вопрос: если использовать контроллер СКУД, к которому подключено N считывателей, и необходимо, чтобы каждый из N считывателей снимал/ставил на охрану N разных разделов охраны, то необходимо подключить N релейных выходов контроллера к N разным входам зон управления на контрольной панели, так?
Добавлено (03.08.2015, 15:21)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что мы получаем в случае превышения максимальной высоты установки извещателя пассивного ИК объемного и поверхностного (штора). Максимальная высота установки по инструкции - 3,2 м. Есть необходимость установить извещатель на высоте порядка 4,5 метра. Как я понял, при увеличении высоты установки увеличивается мертвая зона под извещателем. Можно сделать вертикальную регулировку извещателя, например, при помощи монтажного кронштейна. При этом можно добиться той же мертвой зоны, что и при номинальной высоте установки, однако дальность действия при этом уменьшается.
Я правильно понимаю? может что-то упускаю из виду? Поделитесь опытом.